가정용 태양광 AS 가정용 태양광 사업용 태양광 전문 태준에너지

태양광 신속문의

게시판 상세
제목 태양광고장 인버터고장시 대처방법
작성자 유종민 (ip:211.185.74.184)
  • 작성일 2019-11-18
  • 추천 추천하기
  • 조회수 2460
평점 0점

인버터고장의 경우 몇가지 원인이 있습니다.

태양광고장이나 인버터고장의 경우 몇가지 대처방안을 잘 아신다면 쉽고 빠르게 문제를 대처하실 수 있습니다


1. 과전압, 저전압

이 두가지의 원인은 간단합니다.

인버터는 380V를 기준으로 ±10%가 초과되면 바로 동작을 멈추고 자신을 보호합니다,

하지만 한전계통의 전압은 설치 지역에 따라서 전압이 조금씩 다릅니다.

따라서 초기에 인버터를 설치할 때, 이런 현상을 겪게 되는 경우가 많습니다.

이런 경우 한전으로 요청하여 변압기의 탭을 조정하면 문제가 해결이 됩니다.

근본적인 문제를 해결해야하는데 자칫 인버터 회사로 문의를 하여 조정을 하게 될 경우

업체에서는 인버터의 과전압과 저전압의 보호 범위를 더 넓히게 되고 인버터는 수명이 줄어들거나 안정성이 떨어지게 됩니다.

효율이 적어지는 가장 큰 원인 중 하나가 되어버리죠.



2. 과전류

인버터의 경우 무조건 자신을 보호하는 경향이 있습니다,

과전류 같은 경우 발생하면 안되지만 인버터의 초기 기동이나 MPPT의 급변으로 인해서 제어나 다른 것에 의해 과전류가 발생하게 됩니다.

인버터 회사마다 다르지만 중요한 것은 과전류 경고가 많이 뜨게 된다면 인버터에 상당한 무리를 주는 것이기 때문에

수명이 급격히 줄어들고 IGBT에 손상을 주어 결국 동작을 멈추게 되는 상황이 생기게 됩니다.

그렇기 때문에 과전류 경고가 뜬다면 바로 인버터 업체에 문의해서 원인을 정확히 해결해 달라고 요청하셔야 합니다.



3. 과열 보호

인버터는 반도체소자의 수십 kHw의 반복적인 On/Off 동작으로 전력을 전달합니다.

따라서 반도체소자의 발열이 굉장히 심하게 발생하기 때문에 이러한 열을 잘 배출시켜줘야 됩니다.

또한 변압기나 리액터 소자의 발열로 인해서 경고가 발생할 수 있죠.

이러한 경고가 발생한다면, 굳이 A/S 업체를 부르실 필요는 없습니다.

혹시나 통풍구에 먼지가 쌓여서 막혔던가 아니면 방열판에 이물질이 쌓여서 자연대류가 달 되지 않는 것인지 체크해보면 됩니다.



4. SPD

SPD의 경우 낙뢰보호장치입니다. 이건 소모품이죠.

한번 낙뢰의 영향을 받게 된다면 웬만하면 교체를 해주셔야 합니다.




5. 계통 주파수 이상

본 경고가 뜬다면 인버터의 문제가 아닙니다.

하지만 분명히 해당 지역의 계통에 문제가 있는 것임은 분명합니다.

해결 방안이 없을 수 있지만 국내 계통의 경우 이러한 현상은 거의 나타나지 않습니다.

단, 인버터를 병렬로 연계하여 사용할 시 주파수 간섭이 일어나서 문제가 될 수 있습니다,

이럴 경우는 인버터 문제이기 때문에 서비스센터에 정식으로 요청해주세요.




수많은 인버터고장이 있을 수 있겠으나, 가장 간단한 요소만 작성해 보았습니다,.

만약 위에서 언급한 경고가 발생한다면 해당 업체나 담당 직원에게 즉시 전화하여 확인해주시길 바랍니다.




이러한 경우에 해당하시는지 확인을 해주시면 좋을 것 같습니다.

만약 해당하는 문제가 있으시거나 없으시더라도 통화를 통해 더 자세하게 상담받으실 수 있습니다




 [ Original Message ]
인버터가 고장인 것 같ㅇ른데 ㅠㅠ 어떻게 해야하죠?

첨부파일
비밀번호 삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.
관리자게시 스팸신고 스팸해제
목록 삭제 수정 답변
댓글 수정

비밀번호 :

수정 취소

/ byte

댓글 입력

댓글달기이름 :비밀번호 : 관리자답변보기

확인

/ byte

왼쪽의 문자를 공백없이 입력하세요.(대소문자구분)

회원에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.

사업용 태양광 AS